Bảo dưỡng trạm biến áp
Là thiết bị có vai trò quan trọng trong cuộc sống hiện đại ngày nay, trạm biến áp cực kì cần thiết cho nhu cầu sinh hoạt và đảm bảo hoạt động sản xuất của tất cả mọi người.
Khi đánh giá tình trạng trạm biến áp của công ty điện lực, các cầu dao và mối nối cần được đưa lên hàng đầu danh sách các hạng mục may bien tan gia re. Chỉ cần được đào tạo chút ít là các đội thợ của công ty điện lực có thể thực hiện bảo dưỡng cầu dao. Và một khi các cầu dao và các mối nối làm việc tốt, mọi thao tác đóng cắt trong tương lai sẽ thực hiện được suôn sẻ và đúng như dự định.
Việc di chuyển như trên các đầu dò của microômét qua tất cả các cầu dao cần được thực hiện kết hợp với việc bảo trì cầu dao. Các tiếp điểm cần được làm sạch, cẩn thận không để xước lớp mạ bạc trên mặt các tiếp điểm. Bạn mua bán máy biến tần phải kiểm tra xem các cực và các tiếp điểm có thẳng hàng hay không, và đặc biệt chú ý đến tình trạng các tiếp điểm xem có bị rỗ hoặc lớp phủ bạc có bị hao mòn hay không.
Nếu đó là loại cầu dao phụ tải, điều quan trọng là phải kiểm tra bộ phận cắt dòng. Cầu dao phụ tải làm việc bằng cách nối mạch song song giữa các tiếp điểm của cầu dao và bộ phận cắt dòng khi cầu dao bắt đầu mở ra.
Thông thường, đa số các nhà sản xuất cầu dao không muốn có bất cứ dòng điện nào chạy qua bộ phận cắt dòng khi cầu dao ở vị trí đóng. Nếu đúng là như vậy, thì phải kiểm tra khe hở thích hợp, nếu không bộ phận ngắt dòng có thể bị cháy trong khi tải ở mức bình thường.
Khi cầu dao mở ra, dòng điện phụ tải được phân nhánh giữa các điểm tiếp điểm chính và bộ phận cắt dòng. Việc phân nhánh song song này phải được duy trì khi tiếp tục mở cầu dao cho đến khi có đủ khe hở giữa các tiếp điểm chính để tránh phóng điện trở lại khi phụ tải bị cắt.
Việc cắt mạch sẽ xảy ra bằng cách sử dụng buồng chân không hoặc bộ phận thổi dập hồ quang. Trong cả hai trường hợp, bạn đều cần phải kiểm tra để thấy rằng bộ phận cắt dòng ở vị trí đóng có điện trở thấp. Trong đa số các trường hợp, có thể sử dụng giá trị điện trở bất kỳ dưới 1 Ω để đánh giá đạt/không đạt.
Sau khi chứng minh có thể đưa dòng điện qua bộ phận cắt dòng ở vị trí đóng, bước tiếp theo là chứng minh bộ phận cắt dòng có thể cắt dòng điện ở điện áp toàn phần. Nếu bộ phận cắt dòng là loại thổi dập hồ quang, bạn không có cách thực tế nào để thử nghiệm.
Nếu bộ phận cắt dòng là loại buồng chân không, cần xác nhận với nhà sản xuất rằng có thể thử nghiệm cao áp buồng chân không. Đặt điện áp lên buồng chân không ở vị trí mở mạch là cách duy nhất để chứng minh chân không tồn tại và bộ phận cắt dòng điện sẽ cắt được dòng điện phụ tải ở điện áp dây.
Nếu tuân thủ tất cả các trình tự này tại tất cả các mối nối và các cầu dao trong trạm biến áp theo chu kỳ 3 đến 5 năm một lần, bạn mua ban may bien tan đã có thể loại trừ được ít nhất một nguồn gốc nguy hiểm luôn rình rập sẵn sàng gây sự cố trong trạm biến áp.
Bài viết khác cùng Box :
- Nhà cung cấp giày bảo hộ tại Bắc Từ Liêm giá...
- Mobi PA: Trợ lý cực hay – Rinh ngay quà chất
- Gói cước E159 MobiFone: Ưu đãi lớn - Chi phí...
- Khám phá ưu điểm mua trả góp Redmi Turbo 3
- Nhà cung cấp giày bảo hộ tại Huế uy tín
- Địa chỉ mua giày bảo hộ tại Hà Đông chính...
- Nhà phân phối bảo hộ lao động tại Hà Giang...
- Nhà cung cấp giày bảo hộ tại Thanh Hóa giá...
- Nhà phân phối giày bảo hộ tại Hoàng Mai chất...
- Nhà cung cấp giày bảo hộ tại Thái Nguyên uy...
- Nhà phân phối giày bảo hộ tại Thanh Xuân uy...
- Xưởng mũ bảo hiểm
- In hộp cơm giấy theo yêu cầu giá sỉ
- Nên mua bàn ủi hơi nước đứng hay bàn ủi hơi...
- Hoa mừng khai trương hồng phát - Biểu tượng...
- So sánh Máy hàn Sugon T3602 kèm hai mũi hàn...
- Nhà cung cấp giày bảo hộ tại Thái Bình giá...
- Công ty bảo hộ lao động tại Huyện Ứng Hoà
- Nơi mua sắm giày bảo hộ tại Hai Bà Trưng uy...
- Tìm Địa Chỉ Chữa Xuất Tinh Sớm Thành Phố...